- Člen od
- 2 Jan 2020
- Príspevkov
- 65
- Reakčné skóre
- 130
- Bodov
- 23
- Paragraf (§)
- §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Tak toto sa nám tento týždeň prihodilo. Na I/O karte riadiaceho systému sa jeden z tantalov (čo mi pripadá dosť čudné) rozhodol zmeniť svoj stav z kapacity na vodič. Výsledkom bolo toto:
Jedna z dosiek (tá, kde strelil kondík - vpravo), prišla o časť spojov (odparili sa) a tá druhá zase získala vodivosť naviac. Odparené spoje sa naniesli na druhú dosku a miestami sme namerali na izolante odpor rádovo v desiatkach ohmov. Takže začala piplavá práca s odstraňovaním nánosov a s opravou prerušenia. Ale po 10 hodinách sa zadarilo a po opravách a testoch sa nám podarilo zariadenie spustiť do opätovnej prevádzky.
Musíte sa zaregistrovať, aby ste mohli vidieť obrázky
Jedna z dosiek (tá, kde strelil kondík - vpravo), prišla o časť spojov (odparili sa) a tá druhá zase získala vodivosť naviac. Odparené spoje sa naniesli na druhú dosku a miestami sme namerali na izolante odpor rádovo v desiatkach ohmov. Takže začala piplavá práca s odstraňovaním nánosov a s opravou prerušenia. Ale po 10 hodinách sa zadarilo a po opravách a testoch sa nám podarilo zariadenie spustiť do opätovnej prevádzky.