• UPOZORNENIE ! Nachádzate sa v časti fóra, kde je vyžadovaná určitá kvalifikácia, a odbornosť. V žiadnom prípade sa preto nesnažte poskytovať rady a riešenia dopytujúcim pri ktorých si nieste istý ich správnosťou v súlade s platnými nariadeniami a normami. Majte na pamäti najmä bezpečnosť a odbornosť a vystríhajte sa nabádaniu k manipulácii s nebezpečným napätím neznalou, alebo nepoučenou osobou ! Stránky fóra a ich vedenie nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými chybnými a nebezpečnými zapojeniami a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami.

Zapojenie rozvádzača

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)
Zdravím, potreboval by som radu ohladom ističov.
Z hlavneho rozvádzača v dome mám potiahnutý kábel do drevárne (vzdialenosť od domu ku drevárni je cca 20m), slúži pre 400V zasuvku pre cinkulár a ide z 20C 3F istica. Potrebujem ale tento natiahnuty kábel využiť aj na jeden svetelný obvod a jeden zásuvkový a aj na 400V zasuvku. Viete mi poradiť či je to ohladom bezpečnosti možné a spraviť malú rozvodnicu v drevárni s ističmi, a ak áno, aké by som potreboval? Mám B16 na zásuvky, B10 na svetlo a B25 na 400v zasuvku. Nuláky prepojiť v svorkovničke, tak isto zemnenie. Bolo by to takto možné spraviť?
 

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129
Poprosím o uvedení typu kabelu (anebo uvést průřez vodičů a počet žil, dále barvy vodičů), který vede z 3f jističe C20A do dřevárny a zda je před tím jističem ještě proudový chránič, pokud ano, jaký?
 

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)
Mala by to byť 5x4 a neviem či je istič C20 pod prúdovým chráničom, musím to pozrieť.
 

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)
Tak prúdový chránič tam není.
 

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)
Neviem presne je staršia ale rátam tak do 2000W. Posielam aj foto zásuvky na ktorú sa zapája.
 

Prílohy

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129
@alexa A ta 3f zásuvka je 16A nebo 32A? a je 4p nebo 5p?
 

alexa

Nový člen
Registrovaný člen
Člen od
12 Mar 2026
Príspevkov
6
Reakčné skóre
0
Bodov
3
Paragraf (§)
§21 (SK) / §5 (CZ)

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129
@alexa V příloze je kompletní návrh rozvaděče včetně potřebných komponentů pro Vámi požadovaný účel. Aby byly dokumenty platné, je potřeba dodržet vše v návrhu. Pokud zvolíte jiné přístroje a rozvaděč, dokumenty budou neplatné.

Ještě namaluji extra jak vše a čím propojit a vložím to sem během dneška.
 

Prílohy

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129
@alexa A tady máte názorné propojení komponentů, v případě nejasností se ptejte. Propoje k přístrojům a můstkům proveďte vodiči CY 4 (plné jádro), stačí koupit 2 metry CYKY 5Cx4 a oholit na jednotlivé vodiče, vyjde to levněji než samostatné vodiče. V případě krátkého přívodu který máte momentálně na zásuvku, použijte krabici SEZ Acidur 6455-26 P/2 a z ní si nastavíte přívod k rozvaděči na potřebnou délku.
 

Prílohy

plavec11

Moderátor
Vedenie
Moderátor
Registrovaný člen
Darca
Člen od
30 Dec 2019
Príspevkov
521
Reakčné skóre
1,221
Bodov
129
ElektroLab.eu

Widget

Podporte nás

Vyhľadaj komponenty

Nové príspevky

Reklamný blok

Hľadáte lacný multimeter?
Top