Zdravím, potreboval by som radu ohladom ističov.
Z hlavneho rozvádzača v dome mám potiahnutý kábel do drevárne (vzdialenosť od domu ku drevárni je cca 20m), slúži pre 400V zasuvku pre cinkulár a ide z 20C 3F istica. Potrebujem ale tento natiahnuty kábel využiť aj na jeden svetelný obvod a jeden zásuvkový a aj na 400V zasuvku. Viete mi poradiť či je to ohladom bezpečnosti možné a spraviť malú rozvodnicu v drevárni s ističmi, a ak áno, aké by som potreboval? Mám B16 na zásuvky, B10 na svetlo a B25 na 400v zasuvku. Nuláky prepojiť v svorkovničke, tak isto zemnenie. Bolo by to takto možné spraviť?
Z hlavneho rozvádzača v dome mám potiahnutý kábel do drevárne (vzdialenosť od domu ku drevárni je cca 20m), slúži pre 400V zasuvku pre cinkulár a ide z 20C 3F istica. Potrebujem ale tento natiahnuty kábel využiť aj na jeden svetelný obvod a jeden zásuvkový a aj na 400V zasuvku. Viete mi poradiť či je to ohladom bezpečnosti možné a spraviť malú rozvodnicu v drevárni s ističmi, a ak áno, aké by som potreboval? Mám B16 na zásuvky, B10 na svetlo a B25 na 400v zasuvku. Nuláky prepojiť v svorkovničke, tak isto zemnenie. Bolo by to takto možné spraviť?